Tempo aproximado para leitura: 00:03:18 min
Dúvida
Como funciona a programação a partir da Data e hora inicial de referência informada no DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento?
Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - A partir da versão 12
Solução
Dentro do fluxo do cálculo de planejamento do APS - Planejamento Avançado de Produção temos a fase de Planejamento de Demandas, onde sua principal função é balancear demandas com providências, período a período, para todos os produtos que devem ser entregues ao mercado ou reabastecer determinados estoques onde gera ordens planejadas.
Após o planejamento das demandas temos a fase de Explosão, onde com base nas ordens planejadas e firmes consideradas no planejamento das demandas, iniciam-se os processos de leitura dos dados armazenados no disco e sua carga para memória, efetuando em seguida, a geração das redes Produtos x Processos.
Nesta fase de Explosão é determinada a data de início mais cedo que as operações podem iniciar ou serem programadas. Ou seja, é quando os materiais utilizados pela operação estão disponíveis e as operações predecessoras já liberaram o início da operação. Quanto aos materiais, é a data mais cedo em que eles estarão disponíveis. É calculada considerando o tempo das operações e rede pert, onde se a data calculada for menor que a data de referência do cenário, assume a data de referência e a hora inicial do turno definidos no DB0101.
Na prática, isto faz com que seja obrigatório executar o planejamento fora de horário, pois o início das operações tende a ser sempre o início do turno do dia informado na referência do cálculo do cenário, bem como engessa o processo, não permitindo, por exemplo, que se execute o planejamento antes do meio dia e se informe que a programação iniciaria às 13:30h. Além disto, existe a situação onde o turno da máquina inicia antes do turno padrão do DB0101, e isso não é considerado pelos cálculos.
Para que se realize a programação a partir de um horário pré-definido, é necessário informar este horário no campo Referência do Cálculo do DB0101 que se está calculando.
Esta data/hora de referência informados no DB0101 serão utilizadas na fase de explosão para a determinação da data de início mais cedo. No processo de determinação da data mais cedo serão utilizadas como data base de referência três datas/horas:
- a data/hora calendário/turno do grupo de máquina;
- a hora padrão do turno do cenário - caso o grupo de máquina não tenha turno;
- a hora de referência/inicial do cálculo.
Na comparação entre os dois horários, irá prevalecer o horário mais tarde. Isto permitirá que o planejamento seja executado a qualquer momento do dia e passará a considerar o início do turno do grupo de máquina na data de referência no início do cálculo.
Caso no programa DB0107 - Cadastro do Grupo de Máquina, não seja informado o calendário, o cálculo da data de início mais cedo irá obedecer ao turno e calendário do cenário DB0101.
Importante
Na fase de Explosão, por não haver ainda a alocação da operação para um centro de trabalho, no cálculo da data mais cedo não é considerado o turno de exceção para o grupo de máquina, apenas o turno padrão do grupo de máquina. O turno de exceção é considerado na fase de Sequenciamento, onde a operação será alocada para um centro de trabalho.
Exemplos:

2 Comentários